TEKON::테크온
Q&A
  HOME    CUSTOMER   Q&A
Q&A

tekon570 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 이후

페이지 정보

작성자 김민식 작성일26-10-08 16:43 조회94회 댓글1건

본문

자료실에 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 이후에

전원품질분석기를 현장에 걸다보면 5개소 중 1~2개소 꼴로

전류 불평형 그래프 자체가 이상하게 나오는 경우가 있습니다.

예를들면, 3상 중 1상만 위상이 360도 반대로 나와서 전체 위상 데이터에도 영향이 가는 경우입니다.

플렉서블 단자를 정확히 했음에도 불구하고 한 상만 위상이 360도 반대로 나옵니다.

사진첨부가 안되어서 사진을 못 보내네요

댓글목록

TEKON님의 댓글

TEKON 작성일

설명만으로는 증상을 정확히 파악하기 어렵지만, 전류 클램프의 방향을 소프트웨어에서 반대로 바꾸는 기능이 있습니다. 혹시 원치 않게 설정이 변경된 경우일 수 있으니 한번 확인해 보시기 바랍니다.

확인 방법
레코드 → 결선 화면에서 '수동 수정'을 선택한 뒤, 각 전류 클램프에 있는 'Flip' 항목을 체크하면 해당 신호가 반전되어 입력됩니다.

이미지는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
https://i.ibb.co/PzNgySj9/image.png

다른 증상이거나 위 방법으로 해결되지 않는다면 bhpark@tekon.co.kr 로 사진과 함께 상황을 설명해 주세요.

감사합니다.